Direkt zum Inhalt
Stahlbetonkonstruktionen weisen ein geringes ­Feuchteschadensrisiko auf.

Reduktion von Feuchteschäden, Teil 2

11.01.2018

Im ersten Teil unserer Serie haben wir erläutert, wodurch Feuchtigkeit in den Flachdachschichtenaufbau gelangt. Diesmal erörtert Autor Wolfgang Hubner mögliche Zusatzmaßnahmen bis zum Monitoring.

Nicht erkennbare Feuchteschäden sind für Holzdachkonstruktionen, insbesondere deren tragende Bauteile, besonders gefährlich.

Drei Ereignisse konnten mehrheitlich für den Feuchtigkeitseintrag in Flachdachkonstruktionen identifiziert werden: erstens Niederschlagswasser aus der Bauphase, zweitens Wassereintritte durch Leckagen in der Dachabdichtungsbahn und drittens Auffeuchtung über Kondensationsprozesse.

Wie viel Feuchtigkeit verträgt nun ein Flachdachschichtaufbau? Dies ist individuell zu beantworten, etwa zwischen Dampfsperre und der Dachabdichtungsbahn, wobei wärmegedämmte tragende Holzkonstruktionen anders zu beurteilen sind als Dachaufbauten auf massiven Betondecken.

Welche Diagnosemaßnahmen sind ­zielführend?

In der ÖNorm B 3691 werden Zusatzmaßnahmen genannt, welche die Aufgabe haben, eingedrungenes Niederschlagswasser, primär in Warmdachkonstruktionen, an dessen schädigenden Ausbreitung zu hindern. Dies kann einmal mit dem Einbau von Abschottungen erfolgen, die einen Flachdachschichtaufbau in einzelne Segmente teilt und somit eine flächige Ausbreitung des eingedrungenen Wassers verhindert. Alternativ dazu könnte in der Dampfsperrebene, wenn diese vorzugsweise im Gefälle verlegt wurde, eine Entwässerungseinrichtungen eingebaut werden, die eingedrungenes Niederschlagswasser sehr rasch ableitet, wodurch es zu keinem längerfristigen Wasseranstau im Flachdachschichtaufbau kommt. Über flächig verlegte Leckortungssyteme, die auf unterschiedlichen technologischen Entwicklungen basieren, kann ein Niederschlagswassereintritt über die Abdichtungsbahn (z. B. durch eine Leckage) registriert werden und mit technischen Einrichtungen, die temporär vor Ort anzuwenden sind, präzis und punktgenau geortet werden. Sämtliche Zusatzmaßnahmen gemäß ÖNorm B 3691 sowie Leckortungssysteme sind primär darauf ausgelegt, Feuchtigkeit in Form von Wassereintritten in der Bauphase oder im Zuge der Nutzungsphase sichtbar zu machen oder diese abzugrenzen. Für in den Dachschichtenaufbau eingedrungenes Wasser aus der Errichtungsphase, das beispielsweise mit einer funktionstauglichen, wasserdichten Abdichtung eingeschlossen wurde und Feuchtigkeitsanreicherungen über Kondensationsprozesse nach sich zieht, wird bevorzugt Feuchtemonitoring angewendet. 

Feuchtemonitoring

Feuchtemonitoring basiert im Regelfall auf der Messung zweier Faktoren – der Temperatur und der Feuchtigkeit (z. B. relative Luftfeuchtigkeit). Unter Monitoring ist zu verstehen, dass ein unmittelbares systematisches Erfassen eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel oder anderer Beobachtungssysteme geschieht. Ganz elementar ist die wiederholte und regelmäßige Durchführung, die ein zentrales Element des jeweiligen Untersuchungsprogrammes ist. Weiters müssen die Ergebnisse laufend verglichen und Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Eine Funktion des Monitorings ist es auch, in den beobachteten Ablauf bzw. Prozess steuernd eingreifen zu können, wenn etwa bestimmte Schwellenwerte unter- oder überschritten werden. Demzufolge beobachtet, überwacht und protokolliert das Monitoring Prozessergebnisse. 

In der ÖNorm B 3693 mit dem Titel „Planung und Ausführung von Monitoringsystemen in der Gebäudehülle“ werden Rahmenbedingungen für die Monitoringtechnologie angeführt. Diese ÖNorm ist innerhalb von Europa das erste dem Autor bekannte Normenwerk, demzufolge mussten einmal die Ziele dieser ÖNorm definiert werden.
• Vergleichbarkeit von Feuchte-Monitoringsystemen
• Grundstruktur einer Feuchte-Monitoringdatenbank 
• Rahmenbedingungen für den Einbau 
• Planung der strategisch richtigen Position
• Definition von Grenzwerten im Kontext der Bauphysik 
• Vermittelbare Grundlagen in der Aus- und Weiterbildung 
• Wartung und Instandhaltung von Feuchte-Monitoringsystemen 
• Integration der Feuchte-Monitoringsysteme in die obligatorischen Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Die Bearbeitung der Norm wird voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen sein, danach liegt die ÖNorm B 3693 zur öffentlichen Stellungnahme auf. Geplant wäre, dass Ende 2018 ein Regelwerk der Allgemeinheit vorliegt, das Grundanforderungen an Monitoringsystemen definiert. ÖNorm B 3693 hat sich nicht zum Ziel gesetzt, eine Verpflichtung für sämtliche Dachkonstruktionen darzustellen, sondern sie soll nur eine Hilfestellung bieten, wenn Monitoringsysteme zur Anwendung kommen.

Im dritten Teil des Artikels in Dach Wand 1/2018 berichten wir über die Entwicklung und Montagepraxis der Monitoringsysteme sowie der Ergebnisanalyse und über Rechtsaspekte.

Werbung

Weiterführende Themen

Dach
11.04.2018

Diesmal behandelt Gerhard Freisinger einen in den Monaten vor dem Jahreswechsel und vor der Übergabe von gemischt genutzten Objekten oftmals beobachteten Fall: „Es wird nebeneinander, übereinander ...

Dach
03.04.2018

Nach den Gründen für Feuchtigkeitseintrag und Diagnosemaßnahmen beschäftigt sich Autor Wolfgang Hubner im dritten Teil unserer Serie mit verschiedenen Monitoringsystemen und deren Anwendung in der ...

Dach
27.03.2018

Im Rahmen der kontinuierlichen Dachinspektionen am Standort der Kukko-Werkzeugfabrik im deutschen Hilden wurden an drei Dachflächen Schäden festgestellt. Statt diese zu reparieren, entschied sich ...

Der Wurzelanwuchs hat über die Bestandsjahre hinweg bewirkt, dass die Oberfläche der Begrünung höher als die Attikaoberfläche lag.
Dach
16.01.2018

Die vierte Jahreszeit ist angebrochen, und das heißt im Allgemeinen, die Anlagen, Gärten und natürlich auch Dachflächen aufräumen, pflegen und winterfit machen. Je nach Art der Nutzung oder ...

Im Salzburger Stadtteil Liefering wurde nach den Entwürfen von Karl und Bremhorst Architekten, Wien, das neue Sportzentrum Nord errichtet. Glas und Betonplatten prägen die Fassade.
Dach
09.01.2018

Ob Fußball, Basketball oder Klettern – das neue Sportzentrum Nord im Salzburger Stadtteil Liefering bietet seinen Nutzern zahlreiche Trainingsmöglichkeiten. Aufgrund des abgesenkten Hallenbodens ...

Werbung