Direkt zum Inhalt
Die Niederspannungshauptverteilung, die Elotec Elektrotechnik realisierte umfasst acht Felder und hat Abmessungen von 5,5 Meter Länge mal 2 Meter Breite mal 80 Zentimeter Tiefe.

Mit System gegen Hitzestress: die Ri-4-Power-Anlage nach EN61439 von Rittal

10.08.2015

Im Anlagenbau schaffen Standardisierung und der Einsatz von Systemtechnik Effizienz und Sicherheit – so auch bei normgerechten Niederspannungsverteilungen mit komplexen Klimatisierungsanforderungen. Wie sich Anlagen nach EN61439 mit Wärmelasten von bis zu 20 kW mit Rittal Systemtechnik realisieren und betreiben lassen, zeigt die Referenzanwendung von Elotec Elektrotechnik, die bei VW in China zum Einsatz kommt.

5,5 Meter lang, 2 Meter hoch und 80 Zentimeter tief ist die acht Felder umfassende Niederspannungshauptverteilung, die Elotec Elektrotechnik für ALD Vacuum in zweifacher Ausfertigung gebaut hat. Endkunde ist die Volkswagen AG in China. Die Anlage mit einem Bemessungsstrom von 4000 Ampere dient zur elektrischen Versorgung von Vakuumanlagen zur Wärmebehandlung von Metallen. „Als Systemanbieter lieferte Rittal mit seinem Programmreihe "Rittal –  Das System" die gesamten Infrastrukturkomponenten für den Aufbau der normgerechten Schaltanlage nach EN61439 – alles aus einer Hand“, sagte Klaus Zimmermann, Leiter des Vertriebsinnendienst Technik Power Distribution bei Rittal.

Das Lieferspektrum umfasst das Ri-4-Power-Baukastensystem basierend auf acht TS-8-Schaltschränken mit Maxi-PLS- und Flat-PLS-Stromschienensystemen und Sicherungslastschaltleisten, sowie zwei Luft/Wasser-Wärmetauscher der Reihe LCP-Industrie und einen Rückkühler der Reihe Top-Therm-Chiller. Gerhard Becker, Geschäftsführer bei Elotec-Energietechnik erläuterte: „Die modularen, aufeinander abgestimmten und schnell verfügbaren Standardkomponenten sowie das Zubehörprogramm von Rittal unterstützen uns beim sicheren Anlagenbau nach EN61439." Um einen sicheren Anlagenbetrieb zu gewähren, war eine Klimatisierungslösung gefordert, welche die hohen Verlustleistungen in den Schaltschränken abführt. Diese werden durch die Abwärme von zwei Leistungsschaltern und knapp 30 Sicherungslastschaltleisten verursacht. Die Klimatechnik sollte dabei über einen geschlossenen Kältekreislauf verfügen, der unabhängig von der ebenso hohen Schaltanlagen-Umgebungstemperatur arbeitet.

„Niederspannungsschaltanlagen mit einer Verlustleistung von bis zu 20 kW auf engem Raum effizient zu kühlen, ist eine Anforderung, die wir durch Lösungen aus unserem Standardprogramm erfüllen konnten”, erklärte Hakan Türe, Produktmanager Climatisation bei Rittal in Herborn. Die Kühllösung bei Elotec erfolgte auf Basis eines flüssigkeitsbasierten Kühlkreislaufs mittels einer Rückkühlanlage der Serie Rittal-Top-Therm und zwei Luft/Wasser-Wärmetauschern der Serie LCP-Industrie. Die Wärmetauscher blasen die gekühlte Innenluft jeweils von oben in die beiden Einspeisefelder mit den Leistungsschaltern sowie in die nebenstehenden Felder mit den Sicherungslastschaltleisten. Damit ist die Klimatisierung der Anlage gesichert. Alle Kühlmodule sind in TS-8-Schaltschränken installiert.

Zur Planung, Konfiguration und Dokumentation der Anlage nach EN61439 wurde das Planungstool Power-Engineering von Rittal eingesetzt. Auf Knopfdruck lassen sich mit der Software Bauartnachweis, Checklisten und Vorlagen für Stücknachweise sowie Konformitätserklärungen erstellen.

Autor/in:
Redaktion Elektrojournal
Original erschienen am 10.08.2015: Elektrojournal.
Werbung

Weiterführende Themen

Das 1455-NHD-Gehäuse sorgt dank der Lamellen im Extrusionsprofil für eine verbesserte Kühlung.
E-Technik
15.07.2015

Hammond Electronics stellt aus seiner Baureihe 1455 an Gehäusen aus extrudiertem Aluminium das 1455-NHD vor. Es hat sechs integrierte wärmeableitende Lamellen im Extrusionsprofil, was für eine ...

Klima
01.10.2014

Der Branchenradar verzeichnet einen Anstieg bei der Nachfrage nach Klimatisierung

Klima
22.08.2014

Die Klimatisierung von Gebäuden wird auch für Österreich ein immer größeres Thema und stellt die SHK-Branche vor eine Herausforderung. Solares ­Kühlen ist eine Möglichkeit, die großes Potenzial ...

Aktuelles
25.06.2014

Die Klimatisierung von Gebäuden wird auch für Österreich ein immer größeres Thema und stellt die SHK-Branche vor eine Herausforderung. Solares ­Kühlen ist eine Möglichkeit, die großes Potenzial ...

Aktuelles
08.11.2010

Während einerseits viele Maßnahmen zum Energiesparen getroffen werden, sind andererseits diverse sinnlose Energievergeudungen nicht ungebräuchlich. Einige Beispiele, die für viele analoge Fälle ...

Werbung